Lies nochmal genau nach: Auf dem Stomerzeuger steht manchmal keine Leistungsangabe in Watt, sondern in VA. Oder in Watt mit dem Zusatz "Ohmsche Last" im Kleingedruckten. Was bei Wechselspannung ein nennenswerter Unterschied zu "echten" Watt sein kann, da es nicht nur ohmsche Lasten (z.B. Glühbirne), sondern auch kapazitive (z.B. Leuchtstofflampen) und induktive Lasten (z.B. alles was einen Motor hat) gibt. Und bei denen können Strom und Spannung einen Phasenversatz haben. Den Phasenversatzwinkel (um genaus zu sein, den Cosinus daraus) findest Du auf "ordentlichen" Motorgeräten auf dem Typschild, da steht dann z.B. drauf: 230 V, 1000 W, cosφ=0,8 ...
Das bedeutet, daß der Stromerzeuger auf (1000/0,8) VA = 1250 VA angegeben sein muss, um das 1000 W - Gerät anzutreiben.
Und klar, wenn Du ein Gerät betreiben willst, das 1500 W hat, muß der Stromerzeuger 1500W (=1500 VA / cosφ) bringen. Ausnahme: Anlaufströme, die deutlich höher liegen können, packen die meisten Stromerzeuger kurzzeitig weg.
Das bedeutet, daß der Stromerzeuger auf (1000/0,8) VA = 1250 VA angegeben sein muss, um das 1000 W - Gerät anzutreiben.
Und klar, wenn Du ein Gerät betreiben willst, das 1500 W hat, muß der Stromerzeuger 1500W (=1500 VA / cosφ) bringen. Ausnahme: Anlaufströme, die deutlich höher liegen können, packen die meisten Stromerzeuger kurzzeitig weg.
Wohl dem Synodalen, der nichts zu sagen hat und der dennoch schweigt. (Gustav Heinemann)